Здравствуйте. Никак не могу исправить ошибки в Schematic: "Net GND is a single node net" и "Net +5V is a single node net". У меня два скрытых вывода в микросхеме: DD1-14 для питания и DD1-7 для земли. Пробовал выделять нужную цепь и переименовывать но это ничего не дает. Никак не получается создать два нетлиста для питания и земли отдельно.
Пожалуйста помогите это исправить, я в этом деле новичок.
К сообщению прикреплен файл:моя схема (3028_edit.sch, 0 Kb)
Вопрос: Можно узнать почему у Вас на схеме стоит входной сигнал +7.6 V, а в ошибке указано +5V?
Как вариант создания наименования связи в соответствующем нетлисте, нельзя ли поставить два порта с названиями GND и "Правильное название линии питания(либо +7.6V либо +5V)"?
- все компоненты со стрелками (типа Uynp 1, +7.6 B и т.п.) сделаны неправильно, так как подключают всё к одной цепи 0. Получается, всё замкнуто накоротко.
- микросхема DD1 имеет скрытые выводы, подключенные к GND и +5, а этих цепей нет на схеме.
Re: "...Пожалуйста помогите это исправить..."ЛОЦМАН
См. файл во вложении (в формате PCad 2002 ASCII).
Позволю себе замечание к файлу Вашей схемы:
считаюу, что дополнительно в схеме нужно отобразить конструктивные элементы (например, разъемы, клеммники, монтажные колодки, монтажные отверстия в плате или т.п.) для подвода к схеме внешних цепей (+7.6V, GND, Uynp 1, Uynp 2) и подключения двигателя M1 (скорее всего, он будет подключаться к плате при помощи монтажных проводов).
В следующем сообщении приложу видео с процессом исправления Вашего исходного файла схемы - чтобы стал понятен процесс исправления.